UPS Cihazının şarj voltajı ne ise o kadar akü seri bağlanabilir. Yani varolan bir UPS cihazı örneğin 2 seri bağlı 12V akü kullanıyorsa 24V şarj ediyordur. 2 seri haricinde bir akü bağlayamazsınız.
Jel ve kuru tip akülerin şarj yöntemi sabit voltaj şarjıdır. Yani 24V akü grubu işin şarj devresi akü voltajını 24volta getirmek için sabit voltaj uygular. (Detaya çok girmeyeceğim, iki adet akünün aslında boştaki gerilimi 24 değil biraz daha yüksektir. Dolayısı ile şarj devresi biraz daha yüksek bir voltaj uygular. Akü üzerinde bu değer yazar. 12 volt akü için yanlış hatırlamıyorsam 14.4v)
Şarj esnasında akü grubu boş ise, daha yüksek akım çekmeye çalışır, doldukça çekmek istediği akım düşer bu arada grup voltajı da yükselmiş olur ve şarj devresinin uyguladığı voltaja gelince şarj devresinden çekilen akım 0 a yaklaşır ve şarj işlemi son bulur.
Şimdi siz örneğin 3 seri yada 1 seri bağlamış iseniz ne olur? Basit, 1 seri bağlamış iseniz, akü akar, patlar sızar vb... Zira şarj devresi 12v aküye 24v uyguluyor.
Eğer 3 seri bağlamış iseniz, aküler dolmaz. Çünkü 36v ile şarj etmek gerekiyorken şarj devresi 24v uyguluyordu. Akü grubu voltajı 24v yi geçikten sonra daha fazla akım çekemedi ve UPS aküleri doldu sandı. Halbuki henüz dolmadılar...
Ancak, teorik olarak istediğiniz sayıda aküyü parallel bağlayarak kapasiteyi arttırabilirsiniz. Gene detaya girmeyeceğim, parallel bağlamanında kendine göre incelikleri var. Parallel bağlı hücrelerin iç dirençleri olabildiğince eşit olmalı, üretim tarihleri yakın hatta aynı olmalı ki, bir veya bir ka hücre diğerlerinden önce ömrünün sonuna gelmesin vb...
Şimdi örneğe dönersek, seri bağlı 2 aküden oluşan UPS için, 2 seri 2 parallel toplam 4 akü bağlayarak kapasiteyi x2 yapabilirsiniz. Şarj devresi bozulmaz. Ancak akülerin şarj olma süresi x2 olur. Burada üreticilerin bir hinliği devreye giriyor. BAzı UPS lere ek akü bağlamak mümkündür bildiğiniz gibi. Ancak bu opsiyon genelde para ile satılır. Şimdi UPS içerisindeki yazılım boş akülerin yaklaşık kaç saatte dolacağını biliyor. Siz ek parallel akü bağlayıp kapasiteyi x2 yaptınız. Şarj süresi de x2 oldu... Yazılım süreinin dolduğunu ama akülerin henüz dolmadığını anlayıp, şarjı kesebilir (bunda haklı, zira sizin x2 yaptığınızdan haberi yok. Belki de akü bozuldu şarj olmuyor...) ya da arıza kodu üretebilir... Elinizdeki UPS için denemeden bilemezsiniz.
Bu arada UPS gibi kuru yada jel akü kullanan sistemlerde kaliteli bir akünün ömrü kullanılsın, kullanılmasın yaklaşık 3 yıldır. Kullanılmasın derken elektrik kesilmediği durumu kast ediyorum. Zira elektrik kesilmediği halde bile akülere taze tutmak için voltaj uygulanır.
JEl ve kuru tip aküler sabit voltaj ile şarj edildiğinden, kesinlikle lion, lipo benzeri bataryaları bu şarj devrelerine bağlamayı düşünmeyiniz bile. Şarj yöntemi çok farklıdır, ciddi patlar lithium içerikli bataryalar.
Marka olarak da YUASA öneririm. Diğer zart zurt markalardan çok daha iyidir...
EK: Neden 12v 32A kullanılmıyor demişsiniz. Mantığı şöyle. Aslında teorik olarak 12v 32A ile, 48v 8A kullanmak aynı kapıya çıkıyor. (Sistem kayıpsız ve yollar dirençsiz yani süperiletken olsa idi

Akü grubu gerilimi ne kadar yüksek olursa, aynı güç için çekilen akım o oranda azalıyor. Bu da kabloların, trafo sargılarının ve PCB yollarının daha ince yapılabilmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda kablo ve yollardaki istenmeyen ama varolan direnç, daha az güç kaybına yol açıyor.
Ohm kanunu hatırlarınız. V=IR Şimdi örneğin yollardaki ve kablolardaki toplam direnç 1 ohm olsun. (bu kadar yüksek olmaz da hesap kolay olsun diye) Çekilen akım 32A olduğunda bu direnç sebebi ile kaybolan (ısıya dönüşen) enerji I*I*R formülü ile 1024 Watt... Eğer seri bağlamış olsa idik, 8A çekilecekti. Kaybolan enerji bu durumda 64 Watt... Bu sebeple devre tasarlanırken voltaj olabildiğince yüksek tutulmaya çalışılır. Bu aynı zamanda akımı düşüreceğinden, mosfet, trafo vb elemanların daha ucuz ve küçük olmalarına olanak tanıyor.
Aynı örnek şehirler arası enerji nakil hatları için düşünülebilir. 220v kullandığımız halde 138000v gibi çok yüksek değerlere çıkartıp o şekilde transfer ediyoruz. Bu da hatların ince yapılabilmesine ve hatlardaki direnç sebebi ile oluşan kayıpların daha az olmasına olanak veriyor. Şehire hatta mahalleye girince tekrar 220v seviyesine düşürülüp evlere dapıtılıyor.